日立冷氣 RAS-56BD 及 RAS-20EG 運轉中無故停機無法通電修復紀錄
家裡的冷氣某日使用中突然發現怎不運轉了,檢查斷電器,電源發現全部都是好的,只有機器指示燈不亮,
於是拆開上蓋找,沒發現任何異樣,於是決定更換冷氣,
正好趁此機會換個2對1的機器可以在房間多增一台.
上網查找後發現貴的嚇人,裝好估計要9萬,算了還是回來醫醫死馬好了.
終於在電路板上發現一處可疑,怎有個接頭一頭有電另一頭沒電,
這接頭還接出來連到下面一個盒子裡(如圖三及四).
打開盒子發現有個兩腳的元件(如圖五及六),把元件短路就通電了,
以前我從沒聽過溫度斷電器,依照標示上網查才知.
於是利用機會上光華找到一支類似作用的替用品(如圖七及八),
回來焊上一接????怎還是不通?原來是線太短溫度超過又熔斷了.
只好拆家裡小台的配件裝上算是把主要的冷氣修好了,至少全家都可以用了.
事過幾個月後同學從成都回台,這次在淘寶買了戰利品(如圖一至四),總價含運才18RMB超便宜的.
二話不說開始修復,修復圖和裝回順序如圖,因每頁只能放十張圖,故圖跨了兩頁.
繼續發圖ing 繼續發圖ing
頁:
[1]